Y les dejo otro artículo para ir comentando:
Grid Forming Converters in Renewable Energy Sources Dominated Power Grid: Control Strategy, Stability, Application, and Challenges

Conclusiones del artículo:

" En conclusión, con la proporción cada vez mayor de energía renovable, las protecciones de línea de CA convencionales  no son confiables. Es necesario construir nuevos esquemas de protección de CA considerando la cooperación del control del convertidor y los elementos de protección del relé.
En los sistemas de energía dominados por RES, el control GFL común muestra poca estabilidad y desempeño dinámico debido a sus características de fuente de corriente.
 Como alternativa prometedora, el control GFM tiene características compatibles con la red, que pueden funcionar como una fuente de voltaje para proporcionar soporte a la red.

Teniendo en cuenta las estructuras de control, el control GFM de última generación se puede dividir en control VF, control GFM basado en PSL y control GFM basado en VOC.
1) Al comparar la estabilidad de señal pequeña del control GFM en diferentes escenarios de aplicación, muestra una estabilidad de señal pequeña más pobre en redes activas fuertes que en aquellas en redes activas débiles. Especialmente para la red basada en convertidores GFM, los parámetros de control del lazo de control de potencia son los clave que afectan la estabilidad de señales pequeñas del sistema en general.
2) Considerando la saturación del limitador de corriente, se analizan la estabilidad transitoria de los convertidores GFM en el modo de fuente de voltaje y en el modo de fuente de corriente. Para el convertidor en modo de fuente de voltaje, el control de inercia muestra una estabilidad más débil que el control sin inercia debido al sobreimpulso del sistema de segundo orden. Para el convertidor en modo de fuente de corriente, la saturación del limitador de corriente reduce el margen de estabilidad.
3) Al analizar las aplicaciones del control GFM, este documento señala el error de reparto de potencia reactiva y el error de desacoplamiento de potencia en microrredes de CA. Comparando las variantes de control GFM aplicadas en sistemas OWF-HVDC (incluye GSC de WT, convertidores HVDC costa afuera y en tierra), estas estrategias de control GFM también muestran sus ventajas en control VF, operación autónoma y fuerte estabilidad.
4) Hoy en día, los ESS con alta densidad de energía y potencia y estrategias precisas de control de coordinación se requieren con urgencia para los convertidores GFM. Además, debido a las diferentes características de falla de los convertidores GFM, los métodos convencionales de protección de línea de CA pueden no estar disponibles. Estos dos problemas deben resolverse para las amplias aplicaciones de los convertidores GFM en el futuro."

Por aquí pueden venir los males, pues por ahora no disponemos de convertidores GFM y lo que indica el estudio es que lo CA convencionales no son fiables ya con la actual penetración (y menos con las intenciones de ampliación de penetración en el sistema eléctrico) de las RES.